最佳回答
固定式配电箱、开关箱 下底面与地面的垂直距离:1.4m~1.6m下限1.4m:防止地面溅水、杂物侵入,避免儿童或非操作人员轻易触及上限1.6m:兼顾操作人员(站立时)便于观察仪表、操作开关,符合人体工程学移动式配电箱、开关箱 下底面与地面的垂直距离:0.8m~1.6m下限0.8m:便于临时放置在操作平台、脚手架或移动支架上;兼顾电缆引出的弯曲半径,避免过度弯折;仍需保证箱体不被积水淹没(一般工地积水不超过0.3m)。上限1.6m:同固定式;两者区别:请点击输入图片描述特殊情形调整地坪高差:当安装处地面有坡度或台阶时,以主要操作面为基准测量多箱并列:并列安装的配电箱,底边高度应一致,偏差≤5mm地下工程:隧道、地下室等潮湿场所,固定式宜提高至1.6m,并加强防水