网问答>>柴油发电机组出线开关处零线是否要接地?
问题
已解决

柴油发电机组出线开关处零线是否要接地?

时间:2026-04-02 03:23:45
柴油发电机组出线开关处零线是否要接地?
最佳回答
400V低压柴油发电机零线桩头必须按规范接地,属于中点工作接地注意:与市电并网/双电源切换时,严禁零线与市电零线在开关前直接并联,必须做到零线也切换接地的作用:1、防止发生中性点漂移。零线接地目不是让设备转起来,而是稳定电位限制过电压保护电器动作防止中点漂移。一般400V低压柴油发电机零线不接地,防止三相电压畸变。低压配电多为三相四线制,同时带三相负和单相负照明插座控制回路。若发电机中点零线不接地,为IT不接地,在单相负载不平衡时,中性点发生电位漂移,导致三相相电压严重不平衡,某一相电压升高,可烧毁220V设备;另一相电压降低,设备无法正常工作。2、安全。零线接地后,中性点被钳位在大地零电位,无论负是否衡,相电压基本稳定在230V左右,限制故障对地电压,一旦发生单相接地故障,非故障相对地电压升高到线电压等级400V,设备外壳金属构架对地电压大幅上升,极易造身触电。中点接地后,发生单相接地时,故障相形成单相短路电流,大幅降低触电。中性点不接地单相接地电流很小,保护电器不动作或动作极慢,故障长期存在,引发过热起火触电。中点接地单相接地变成单相短路,短路电流大,断路器可瞬时跳闸,切断故障。
时间:2026-04-02 03:23:48
本类最有帮助
Copyright © 2008-2013 www.wangwenda.com All rights reserved.冀ICP备12000710号-1
投诉邮箱: