网问答>>变频器过电流跳闸怎么办?
问题
已解决

变频器过电流跳闸怎么办?

时间:2024-09-15 22:45:14
变频器过电流跳闸怎么办?
最佳回答
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1. 突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2. 闭合输出接触器。 [1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3. 电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4. 过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]检查负载并增加斜坡时间。5. 电机的速度或转矩振荡。[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。) [4]由过高的反馈滤波时间引起。[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。 6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。 7. 接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8. 错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。[2]检查输出电流、转矩和极限字。 9. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器。[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。10. 脉冲编码器连接。检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。 11. 不正确的电机数据。[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。12. 不正确的逆变器类型。[1] 比较传动的铭牌与软件参数。13. RMIO板与RINT/AINT及 AGDR 板之间无通讯。[1]检查并更换光纤。[2]检查扁平电缆。14. 标量控制模式下的过流[1]检查并更换电流互感器。[2]检查输出电流、转矩和极限字。 15. 内部故障。[1]检查并更换电流传感器。[2]更换xINT板。[3]确认扁平电缆是否正确连接。[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)欢迎采纳。
时间:2024-09-15 22:45:14
本类最有帮助
Copyright © 2008-2013 www.wangwenda.com All rights reserved.冀ICP备12000710号-1
投诉邮箱: