消防喷淋头下方的空间需要保持清洁吗?
最佳回答
消防喷淋头下方的空间需要保持 clear,以保证在火灾发生时,喷淋系统可以有效作用。根据规范,消防喷淋头与下方被保护物或遮挡物之间的垂直距离,应符合以下要求:1. 对于可燃物品的堆垛,该距离不应小于90厘米;2. 对于难燃物品的堆垛,该距离不应小于45厘米;3. 在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于30厘米;4. 高架仓库的喷粗裂头布置除应符合上述要求外,设置在屋面板下的喷头,间距不应大于2米;5. 货架内应分层布置喷头,分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应岩闹闭大于4米;当储存难燃物品时,不应大于8米。在具体弯虚实施中,还需根据《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定,结合建筑的危险等级、喷水强度等因素,进行详细设计。