网问答>>为什么电能表的电流不能选择得太大?
问题
已解决

为什么电能表的电流不能选择得太大?

时间:2024-07-28 17:34:30
为什么电能表的电流不能选择得太大?
最佳回答
(1)耐者括号外面的10A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本电流的0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时昌谈薯,电侍氏流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确度的电表,括号外面的基本电流值越小,电能表灵敏度越高,并非它的负载能力变小了。(2)括号里面的100A是最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损耗,甚至会造成电表烧毁及安全事故。