网问答>>220V强电线路及美的中央空调用电线路问题?
问题
未解决

220V强电线路及美的中央空调用电线路问题?

时间:2024-07-14 00:10:12
如图所示:因图片空间所限,1P C32断路器有12个回路。照明回路使用1.5平方线,插座回路使用2.5平方线。地线回路使用1.5平方线。1、请问强电线路有没有问题?2、请问四部室内机是不是在同一供电系统内?3、请问如果此室内机不是在同一供电系统内对此中央空调有什么影响?谢谢!!!