网问答>>1250 kva电力变压器选择多大电缆?
问题
已解决

1250 kva电力变压器选择多大电缆?

时间:2024-07-13 19:18:26
1250 kva电力变压器选择多大电缆?
最佳回答
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的余态伍变压器10kv侧额定电闭喊流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变竖或压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
时间:2024-07-13 19:18:27