4000KVA变压器10KV等级1.5km距离,地下电缆沟铺设,高压配线电缆多大,怎样计算?安装费用是多少?
最佳回答
根据您提供的信息,您有一台 4000KVA 的变压器,高压端电压等级为 10KV,距离为 1.5km。我们需要选择适合的高压配线电缆规格。首先,让我们计算变压器的高压侧电流:[ I = frac{{text{{变压器容量}}}}{{1.732 times text{{电压等级}}}} ]变压器容量:4000KVA电压等级:10KV计算得到高压侧电流:[ I = frac{{4000}}{{1.732 times 10}} = 184.7A ]根据电流和距离,我们可以选择适当的电缆规格:近距离(几十米以内):铜电缆:50平方毫米铝电缆:70平方毫米中距离(几百米):铜电缆:70平方毫米铝电缆:120平方毫米远距离(近千米):铜电缆:90平方毫米铝电缆:150平方毫米请根据您的具体情况选择合适的电缆规格。如果您需要更详细的建议,建议咨询专业的电气工程师或电缆供应商。希望这对您有帮助!如果您还有其他问题,请随时告知。